Монтаж зимой, минус 15, S355 16 мм. В одном источнике формула через CET, в другом через Pcm и Pw. Какой метод правильный для нашего случая?
Подогрев S355 16 мм при минус 15: по CET или по Pw?
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
Подогрев S355 16 мм при минус 15: по CET или по Pw?
Для S355 метод B по EN 1011-2 через CET: сталь попадает в область применения (CET 0,20-0,50, толщина 10-90 мм), формула даёт температуру подогрева от фактической T0 = минус 15, химсостава плавки и диффузионного водорода по ISO 3690. Подход через Pcm и Pw (Pw = Pcm + HD/60 + R/408000) пришёл из японской практики для сталей с низким углеродом и применяется, когда CET выходит из области метода B или когда нормируется водородный критерий напрямую. Для вашего случая считайте по методу B на /svarka/: при типовом S355 16 мм и прокалённых электродах подогрев при минус 15 выходит порядка 60-100 °C, точная цифра зависит от HD и фактического CE. Если конструкция с высокими требованиями по вязкости, дополнительно проверьте окно t8/5 и межпроходную температуру.
Посчитал: при HD 8 мл/100 г выходит 72 °C, при непрокалённых электродах подскакивает до 110. Взял 100 с запасом, кромки прогреваем термоматом.