#216

Стены монолитные B20, споры с подрядчиком о прочности: у него протоколы в норме, у технадзора сомнения. Как проверить прочность в готовой конструкции правильно?

Ответить
#217

Порядок такой: сначала неразрушающий контроль по ГОСТ 17624 (ультразвук) или ГОСТ 22690 (отрыв со скалыванием, ударный импульс) по всей площади с картой замеров, затем при спорной картине отбор кернов по ГОСТ 28570 с испытанием по ГОСТ 10180-2012. Керны арбитражно сильнее любых косвенных методов: 6-9 кернов из спорных зон закрывают вопрос окончательно, но конструкция теряет локальную прочность в местах отбора (отверстия заделываются безусадочным составом). Отрыв со скалыванием даёт цифру ближе к разрушающим методам и дешевле кернов, для стен без густого армирования в зоне анкера это хороший первый шаг. Сопоставление с протоколами: если УЗК и керны подтверждают класс, претензия к подрядчику снимается; если нет, расхождение локализуется по карте замеров. Оценку по косвенным методам и сравнение с классом удобно прогонять на /beton/, керны считаются напрямую.

Ответить
#218

Дополнение по практике: при отборе кернов учтите армирование (металлоискатель до сверления), диаметр керна 70-100 мм, при диаметре 70 мм вводится коэффициент по ГОСТ 28570. Влажные керны показывают прочность ниже сухих, испытывайте в том состоянии, которое оговорено методикой.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.