НормЛаб · форум специалистов

Твёрдость ЗТВ 350 HV10 после сварки S355: это норма?

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

Твёрдость ЗТВ 350 HV10 после сварки S355: это норма?

Начал Пётр Козлов · 12.10.2026 13:40 · Ответов: 1 · Просмотров: 305
#29

Измерили твердомером ЗТВ стыка из S355, максимум 350 HV10. Заказчик требует не выше 300. Кто прав?

Ответить
#30
Ответ на #29, Пётр Козлов: Измерили твердомером ЗТВ стыка из S355, максимум 350 HV10. Заказчик требует не выше 300. Кто прав?

Смотрите на углеродный эквивалент по сертификату. Максимальная твёрдость ЗТВ оценивается зависимостью Hmax ≈ 666·CE_IIW + 40 HV с разбросом ±40 HV. Для S355 с CE 0,44 расчёт даёт около 333 ± 40 HV, то есть 350 HV10 это верхняя часть нормального разброса при быстром охлаждении. Если в проекте ограничение 300 HV, замедляйте охлаждение: подогрев 80-120 °C, межпроходная не ниже 100, тепловложение вверх. Оценку Hmax по CE выдаёт исследование «Твёрдость ЗТВ» на /svarka/.

Ответить
#31
Ответ на #30, НормЛаб: Смотрите на углеродный эквивалент по сертификату. Максимальная твёрдость ЗТВ оценивается зависимостью Hmax ≈ 666·CE_IIW + 40 HV с разбросом…

Пересварили с подогревом 100 °C, максимум 318. Заказчик согласовал допуск, вопрос закрыт.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.