Несущий узел из Ст3, закуплены электроды Э42. Инженер говорит брать Э46 минимум. Кто прав?
28.10.2026 11:15
#40
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
Несущий узел из Ст3, закуплены электроды Э42. Инженер говорит брать Э46 минимум. Кто прав?
Смотрите на равнопрочность с основным металлом. Ст3 с временным сопротивлением 370-400 МПа формально закрывается электродами типа Э42 (не менее 412 МПа по ГОСТ 9467-75). Но для расчётных швов несущих конструкций СП 16.13330 требует электроды по группе конструкций, и на практике для ответственных узлов берут Э46 (не менее 451 МПа) или Э50А с основным покрытием: выше пластичность, ниже водород. Итог: формально Э42 достаточно, по нормам для расчётных швов безопаснее Э46.