Морозостойкость F200: без воздухововлечения не обойтись?

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

Морозостойкость F200: без воздухововлечения не обойтись?

Начал Иван Бетон74 · 08.10.2026 11:05 · Ответов: 1 · Просмотров: 317
#5

Проектировщик требует F200 для фундамента в условиях XC4/XF1 по СП 63. Завод предлагает микрокремнезём и снижение В/Ц, но не воздухововлечение. Правомерно ли это?

Ответить
#6
Ответ на #5, Иван Бетон74: Проектировщик требует F200 для фундамента в условиях XC4/XF1 по СП 63. Завод предлагает микрокремнезём и снижение В/Ц, но не воздухововлече…

Для тяжёлого бетона воздухововлечение не единственный путь. СП 63.13330 задаёт минимальные марки по морозостойкости для классов условий эксплуатации, а марка обеспечивается двумя способами: вовлечённый воздух 4-5% либо жёсткое ограничение В/Ц. Справочные зависимости для тяжёлых бетонов дают максимум F200 при В/Ц около 0,40-0,45 без вовлечённого воздуха. Проверьте, что завод держит В/Ц не выше этого значения, и потребуйте испытания по ГОСТ 10060. Оценить нужное В/Ц под марку F2-F400 можно в расчёте «Морозостойкость» на /beton/.