НормЛаб · форум специалистов

W8 и В/Ц: почему у завода вышло W6 при том же составе?

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

W8 и В/Ц: почему у завода вышло W6 при том же составе?

Начал Пётр Козлов · 10.10.2026 08:30 · Ответов: 1 · Просмотров: 264
#8

В проекте W8. Замешивали пробу с В/Ц 0,50, по таблицам вроде должно тянуть W8, а завод дал W6. Где правда?

Ответить
#9
Ответ на #8, Пётр Козлов: В проекте W8. Замешивали пробу с В/Ц 0,50, по таблицам вроде должно тянуть W8, а завод дал W6. Где правда?

Зависимость W от В/Ц справочная, разброс большой: марка по водонепроницаемости зависит не только от В/Ц, но и от зернового состава, уплотнения, возраста и качества заполнителя. Табличные значения работают для тяжёлого бетона на плотных заполнителях примерно до В/Ц 0,55, дальше падение резкое. При 0,50 реально получить и W6, и W8, поэтому ГОСТ 12730.5 требует испытания, а не пересчёт из состава. На практике ужать В/Ц до 0,45-0,47 или добавить уплотняющие минеральные добавки. Оценку под марки W2-W12 считает расчёт «Водонепроницаемость» на /beton/.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.