Начал Гость · 17.11.2026 09:53 · Ответов: 1 · Просмотров: 4
#94

Планируем сдавать стыковые сварные швы по СП 70.13330 и не понимаем, чем отличается визуальный и измерительный контроль (ВИК) от ультразвукового (УЗК). Какой контроль достаточен для стыковых соединений и нужно ли заказывать оба вида? Марка стали и толщина в исходных данных не заданы, нужен общий порядок для конструкционных сталей. Можно ли ограничиться ВИК, если соединения по проекту не отнесены к ответственным?

Ответить
#95

ВИК по ГОСТ 3242 и СП 70.13330 проверяет поверхность и геометрию шва, подрезы, наружные трещины, несплавления по кромке и размеры, а УЗК по ГОСТ 14782-86 выявляет внутренние несплошности: поры, шлаковые включения, трещины и непровары. Для стыков объём и нормы браковки назначает проект и СП 70.13330; обычно выполняют сплошной ВИК, а УЗК заказывают для ответственных швов или в выборочном объёме, указанном в проектной документации. Если соединения не отнесены к ответственным, часто достаточно ВИК и измерений, но решение должно быть подтверждено проектом и требованиями СП 70.13330, а не принято только по признаку «неответственности». Механические свойства соединения проверяют отдельно по ГОСТ 6996-66, они не входят в ВИК или УЗК. Для оценки режима сварки и снижения риска холодных трещин можно проверить тепловложение q=η·U·I/v и t8/5 по EN 1011-1/-2 на /svarka/. Проектный расчёт и рекомендации не заменяют официальных испытаний и заключения аккредитованной лаборатории по неразрушающему контролю.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.