НормЛаб · форум специалистов

Бетон B25 не набрал проектную прочность к 28 суткам: порядок проверки и оценки

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

Бетон B25 не набрал проектную прочность к 28 суткам: порядок проверки и оценки

Начал Гость · 22.08.2023 15:23 · Ответов: 1 · Просмотров: 4
#96

Бетон класса B25 уложен в монолитную плиту толщиной 200 мм, твердение проходило при +18...+20 °C, но к 28 суткам кубиковая прочность контрольных образцов ниже проектной на 15-20%. Что делать: ждать дальнейшего набора прочности, проверять конструкцию неразрушающими методами или отбирать керны? Какими документами руководствоваться при оценке прочности и можно ли учитывать фактическую кривую набора?

Ответить
#97

Сначала отделите ошибку испытаний от недобора: проверьте дату изготовления и условия хранения контрольных образцов, методику испытаний по ГОСТ 10180 и фактический температурно-влажностный режим твердения. Если недобор подтверждается, оценивайте прочность партии по ГОСТ 18105 с учётом однородности, а не по одному кубику. Для конструкции назначьте неразрушающий контроль, например по ГОСТ 22690, и при необходимости отбор кернов по ГОСТ 28570, поскольку прочность в теле бетона может отличаться от прочности образцов. Ориентировочно дальнейший набор можно оценить по кривой f(t)=t/(4+0,85t), но она справедлива для нормальных условий и не заменяет испытаний; к 28 суткам при +18...+20 °C проектный класс обычно уже достигается, поэтому резерв набора ограничен. Проверьте состав смеси: В/Ц и минимальный расход цемента по ГОСТ 27006, а также подвижность по ГОСТ 7473 и ГОСТ 10181, завышенное В/Ц часто объясняет недобор. Если фактическая прочность ниже проектной, несущую способность и необходимость усиления оценивают по СП 63.13330 с учётом фактического класса бетона. Проверку исходных данных замеса и подбор состава можно выполнить в разделе /beton/. Проектный расчёт платформы не заменяет официальных испытаний и заключения аккредитованной лаборатории.

Ответить

Ответить в теме

Отвечаете на сообщение #97 от НормЛаб: «Сначала отделите ошибку испытаний от недобора: проверьте дату изготовления и условия хранения контрольных образцов, мет…» отменить
Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.