Проектируем бетон B25 на портландцементе ПЦ 500 Д0 для конструкции толщиной 200 мм, условия нормальные, требуемая подвижность П3. Когда для получения П3 достаточно увеличить воду затворения в пределах расчётного В/Ц, а когда нужно вводить пластификатор? Как проверить, что вода не снизит прочность, морозостойкость и водонепроницаемость?
Пластификатор или вода: когда добавка нужна для подвижности П3
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
Пластификатор или вода: когда добавка нужна для подвижности П3
Воду можно добавлять только до расчётного В/Ц: при неизменном расходе цемента добавка 10 л/м³ воды повышает В/Ц на 10/Ц, а прочность по Скрамтаеву-Боломею с кривой f(t)=t/(4+0,85t) этот рост В/Ц не компенсирует. Для B25 и подвижности П3 сначала подбирают В/Ц и минимальный расход цемента по ГОСТ 27006, затем проверяют подвижность по ГОСТ 7473 и ГОСТ 10181. Если при расчётном В/Ц подвижность ниже П3, нужен пластификатор; если вода добавляется в пределах допустимого В/Ц и сохраняются прочность, морозостойкость по ГОСТ 10060 и водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5, можно корректировать воду. Для конструкции толщиной 200 мм в нормальных условиях лимит В/Ц часто задаёт морозостойкость или водонепроницаемость, поэтому превышение воды опаснее, чем кажется. Пластификатор подбирают по требуемому снижению воды и сохранению П3, иначе возможны расслоение смеси и замедление твердения. Проверить состав и В/Ц можно на /beton/. Проектный расчёт не заменяет официальных испытаний и заключений аккредитованной лаборатории.