#106

Проектируем монолитный фундамент из бетона класса B25, толщина 500 мм, условия эксплуатации по СП 28.13330 приняты XC4. Нужно ли назначать марку по морозостойкости F, если в задании нет XF, но конструкция зимой может подвергаться замораживанию и оттаиванию? Если да, от чего зависит требуемая F и какие исходные данные нужны для расчёта?

Ответить
#107

XC4 по ГОСТ 31384 и СП 28.13330 описывает карбонизацию, а не морозостойкость, поэтому сама по себе эта категория марку F не назначает. Морозостойкость нормируется для условий XF, а также отдельно для периода строительства и для влажных знакопеременных циклов. Требуемую F выбирают по таблицам ГОСТ 31384 с учётом класса бетона, В/Ц, зоны влажности и расчётного числа циклов, а проверяют по ГОСТ 10060. Для B25 толщиной 500 мм при XC4 без XF постоянную марку F обычно не требуют, но если зимой бетон насыщается водой и замораживается, F нужно задать в проекте. Для расчёта нужны класс бетона, В/Ц, зона влажности, число циклов и срок службы. Ориентировочную проверку В/Ц и F можно выполнить в /beton/. Проектный расчёт не заменяет официальных испытаний и заключения аккредитованной лаборатории.

Ответить

Ответить в теме

Отвечаете на сообщение #106 от Гость: «Проектируем монолитный фундамент из бетона класса B25, толщина 500 мм, условия эксплуатации по СП 28.13330 приняты XC4.…» отменить
Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.