НормЛаб · форум специалистов

W8 при В/Ц 0,50 без добавок: достижимо ли?

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

W8 при В/Ц 0,50 без добавок: достижимо ли?

Начал Гость · 17.02.2026 09:31 · Ответов: 1 · Просмотров: 6
#108

Проектирую состав бетона с требованием по водонепроницаемости W8. В/Ц = 0,50, добавки не предусмотрены, условия твердения нормальные. Реально ли получить W8 без пластифицирующих и водоредуцирующих добавок? Какие исходные данные и проверки нужны, чтобы не закладывать заведомо невыполнимый состав?

Ответить
#109

При В/Ц = 0,50 без пластифицирующих и водоредуцирующих добавок получение W8 не гарантируется, особенно при рядовых заполнителях и нормальном твердении. На платформе водонепроницаемость W2-W12 оценивается по В/Ц по ГОСТ 12730.5, а состав проверяется по ГОСТ 27006. Для расчёта нужны класс цемента и его расход, вид и крупность заполнителя, подвижность П1-П4 по ГОСТ 7473 и ГОСТ 10181, условия твердения и проектная марка по водонепроницаемости. Если расчёт даёт W ниже W8, рассматривают снижение В/Ц, введение водоредуцирующей добавки, повышение расхода цемента и оптимизацию гранулометрии заполнителей. Проверить состав можно на странице /beton/. Проектный расчёт не заменяет официальных испытаний и заключения аккредитованной лаборатории.

Ответить

Ответить в теме

Отвечаете на сообщение #108 от Гость: «Проектирую состав бетона с требованием по водонепроницаемости W8. В/Ц = 0,50, добавки не предусмотрены, условия тверден…» отменить
Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.