Заливаю стяжку в гараже, купил ПЦ 400 Д20. Слышал, что для М200 В/Ц держат около 0,6, но по формуле Скрамтаева выходит другое число. Как правильно посчитать состав и не перелить воды?

Ответить
#133

По Скрамтаеву для пластичной смеси с гравием: R28 = A·Rц·(Ц/В - 0,5), для ПЦ высокого качества A = 0,6. Для М200 (200 кгс/см2) при Rц = 400: Ц/В = 200/(0,6·400) + 0,5 = 1,33, отсюда В/Ц = 0,75. Это предельное значение по прочности; по подвижности воды может понадобиться меньше. На практике для стяжки берут В/Ц 0,55-0,65 и получают запас: при В/Ц 0,6 прочность к 28 суткам порядка М250-М300. Перелитая вода снижает класс и морозостойкость, поэтому воду добавляйте порциями, а не всю сразу. Проверить соответствие В/Ц и марки можно расчётом на /beton/. Официальный класс подтверждается испытаниями кубов по ГОСТ 10180-2012.