Фундаментная плита 400 мм, на улице устойчиво минус 12-15. Завод предлагает бетон с ПМД до минус 15, прораб тянет прогрев. Что дешевле и что надёжнее?
Зимний бетон: ПМД с противоморозной добавкой или прогрев?
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
Зимний бетон: ПМД с противоморозной добавкой или прогрев?
Для плиты 400 мм массивность работает на вас: тепловыделение цемента держит температуру в теле выше уличной, поэтому ПМД с дозировкой по фактическому прогнозу температуры обычно проходит дешевле прогрева. Обязательные условия: дозировка добавки по минимальной ожидаемой температуре, утепление опалубки и верхней грани, контроль температуры в теле не ниже температуры применения добавки. Набор прочности с ПМД идёт медленнее, критическую прочность для конструкции подтверждайте испытаниями. Если в плите есть зоны с густым армированием и электропрогрев невозможен, комбинируйте: ПМД плюс термоодеяло на верхней грани. Распалубка по критической прочности (для фундаментов обычно 40-50% класса), её удобно проверить по кривой набора прочности f(t) = t/(4+0,85t): при 7 сутках это около 0,7 от R28. Итоговый контроль по ГОСТ 10180-2012, кубы должны твердеть в тех же условиях, что и конструкция.