Партия B25, на 3 суток кубы дали 15,2 МПа при ожидаемых примерно 33 МПа на 28-е. Это 46%. Нормально? Поставщик говорит, что у них всегда так.
Кубики на 3-е сутки 45%: лаборатория или состав?
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
Кубики на 3-е сутки 45%: лаборатория или состав?
Да, это нормальный ход твердения на портландцементе. По кривой f(t) = t/(4+0,85t) на 3-е сутки выходит около 0,46 от R28, у вас 0,46. На 7-е сутки ожидайте около 0,70, то есть примерно 23 МПа, к 28-м около 33 МПа. Отклонение вниз на 3-е сутки при низкой температуре твердения ещё больше: при 10 °C добавьте поправку на созревание. Контроль: кубы этой же партии на 7 и 28 суток, сопоставление с кривой. Сравнить фактические точки с расчётом можно на /beton/. Если на 7-е сутки выход меньше 0,6 от ожидаемого R28, тогда уже разбирайтесь с В/Ц и активностью цемента.