НормЛаб · форум специалистов

УЗК дал 3800 м/с: какой класс за этим стоит

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

УЗК дал 3800 м/с: какой класс за этим стоит

Начал maksim · 16.04.2024 10:33 · Ответов: 1 · Просмотров: 198
#155

Обследуем стену подвала, скорость продольных волн 3800-3900 м/с. В проекте B15. Насколько можно верить цифре и как перевести в прочность?

Ответить
#156

Скорость 3800-3900 м/с сама по себе ничего не говорит без градуировочной зависимости: связь «скорость-прочность» не универсальная, она зависит от заполнителя, влажности, цемента. Порядок действий по ГОСТ 17624: построить или взять градуировочную зависимость для этого бетона (по кубам или кернам этой же конструкции), потом переводить. При отсутствии зависимости делайте отбор кернов по ГОСТ 28570 и испытания по ГОСТ 10180-2012, обычно 6-9 кернов хватает. Влажный бетон ультразвуком читается выше по прочности, чем сухой, учтите это при сравнении с кубами. Косвенные методы дают оценку класса, спорную ситуацию решает только керн или разрушающий контроль. Вводить скорость и смотреть оценку прочности удобно на /beton/, зависимость выбирается по типу бетона.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.