Подрядчик залил ростверки с В/Ц 0,60 без воздухововлечения, в проекте F150. Реально ли набрать марку после факта или это переделка?
В/Ц 0,60 и морозостойкость: какая F реально достижима
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
В/Ц 0,60 и морозостойкость: какая F реально достижима
При В/Ц 0,60 без воздухововлечения морозостойкость обычно в пределах F75-F100, до F150 не дотягивает. Высокая капиллярная пористость при таком В/Ц не компенсируется последующим уходом. Варианты: испытать фактические кубы по ГОСТ 10060-2012 (иногда заводская смесь оказывается лучше расчётной за счёт пластификатора), если не проходит, решение по усилению принимается проектом: защитные покрытия, гидрофобизация, при жёстких требованиях демонтаж. Задним числом добавить воздух в готовый бетон нельзя. На будущее: для F150 и выше по СП 63.13330 требуется В/Ц не выше 0,55 плюс воздухововлечение 4-5% и испытания образцов по режимам замораживания из ГОСТ 10060-2012. Проверить связь В/Ц и морозостойкости по фактическому составу можно на /beton/.