Завод отгружает плиты перекрытия с отпускной прочностью 70% класса. В паспорте указано, в проекте требования нет. Можно монтировать или ждать 100%?

Ответить
#168

Отпускная прочность задаётся стандартом организации или техусловиями на конкретную конструкцию, типовое значение для плит перекрытия 70-80% класса. Монтировать по паспорту можно, если отпускная прочность в паспорте не ниже требуемой стандартом на изделие: завод отвечает за этот показатель испытаниями кубов из той же партии. Расчёт на монтажные нагрузки делается на отпускную прочность, а не на класс. Если в проекте отдельное требование (например, 90% для монтажа на пониженных температурах), оно главнее паспорта. Проверка фактической прочности в изделии при сомнениях: ультразвук по ГОСТ 17624 с градуировкой по изделиям этой партии, спор решается керном по ГОСТ 28570. Связь отпускной прочности с кривой набора: 70% класса соответствует твердению около 6-7 суток в нормальных условиях, по f(t) = t/(4+0,85t) выходит примерно 0,65-0,70.