НормЛаб · форум специалистов

Бетон не добрал к распалубке: что проверять первым

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

Бетон не добрал к распалубке: что проверять первым

Начал Виталий · 18.02.2025 10:14 · Ответов: 2 · Просмотров: 191
#171

Колонны B25, при минус 5 на улице, через 14 суток кубы дали только 60%. Распалубка стоит. С чего начать разбор: состав, уход или испытания?

Ответить
#172

Начните с условий твердения: 60% на 14-е сутки при плюс 5 без утепления это ожидаемый результат, а не дефект. По кривой f(t) = t/(4+0,85t) с поправкой на температуру созревание при плюс 5 идёт в два-три раза медленнее, чем при плюс 20. Проверьте в таком порядке: фактическую температуру бетона в конструкции за весь период (журнал или термограф), условия хранения контрольных кубов (они должны твердеть в тех же условиях, что и конструкция, по ГОСТ 18105-2018), дозировку добавок по накладным завода. Если кубы хранились в лаборатории при плюс 20, а конструкция на морозе, разница в цифрах объяснима полностью. Решение по распалубке принимается по фактической прочности конструкции: ультразвук по ГОСТ 17624 с привязкой к кубам этой партии. График набора по температуре постройте на /beton/, там поправка на созревание учитывается автоматически.

Ответить
#173

Разобрались: кубы стояли в лаборатории при плюс 20, конструкция при плюс 3-5. УЗК по колоннам показал прочность, соответствующую 55-60%. Распалубку согласовали по результату УЗК.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.