НормЛаб · форум специалистов

ВИК или УЗК: что требует СП 70 на монтажных швах

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

ВИК или УЗК: что требует СП 70 на монтажных швах

Начал Пётр Козлов · 22.04.2025 09:18 · Ответов: 1 · Просмотров: 184
#176

Монтаж металлоконструкций, заказчик требует 100% УЗК на всех швах. СП 70.13330 и проект этого не содержат. Как определить объём контроля правильно?

Ответить
#177

Объём контроля определяется проектом и классом ответственности конструкции, СП 70.13330 задаёт минимальные требования: ВИК подлежат все швы, неразрушающий контроль в объёме по проектной документации (для обычных конструкций выборочно, для ответственных по указанию проектировщика). Требование заказчика 100% УЗК сверх проекта это ужесточение, оно оформляется допсоглашением с оплатой, а не «по доброй воле». Порядок при отсутствии указаний в проекте: запрос к проектировщику, при ответе «по СП» применяйте выборочный контроль с захватом наихудших условий (нижние положения, доступность, толстые сечения). Результаты ВИК оформляются до УЗК: непровары и подрезы выявляются визуально дешевле. Нормативы методик: ГОСТ 6996-66 для испытаний, ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14771-76 по способам сварки. Объём контроля по классу швов удобно сверить на /svarka/ в разделе технологических расчётов.

Ответить

Ответить в теме

Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.