Проект на мостовую конструкцию требует F300 и W10. Завод сомневается, что удержит В/Ц и воздух. Какие параметры держать и как подтверждать?
F300 для мостового бетона: воздухововлечение и В/Ц
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
F300 для мостового бетона: воздухововлечение и В/Ц
Для F300 при максимальной крупности заполнителя 20 мм держите: В/Ц не выше 0,45, воздухововлечение 4,5-6% с контролем на каждом замесе, расстояние между порами по микроструктуре в пределах норматива. Подтверждение: кубы по ГОСТ 10060-2012 на морозостойкость (испытание длится недели, планируйте заранее), водонепроницаемость по мокрому обрыву или по ГОСТ 12730 на партиях. Ходовые проверки на производстве: воздухосодержание поромером, плотность смеси, контроль подвижности. Основные потери марки по морозостойкости идут через колебание воздухововлечения: дозировка добавки привязывается к температуре смеси, при плюс 25 и плюс 10 дозировки разные. Связь В/Ц, воздухосодержания и ожидаемой F проверяется на /beton/ до заказа пробного замеса, это дешевле, чем переделывать партию.