Делаю пояснительную записку к узлу, хочу сослаться на расчёт t8/5 с сайта. Как корректно оформить ссылку, чтобы не придралась экспертиза?
Можно ли ссылаться на расчёты НормЛаб в документации?
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
Можно ли ссылаться на расчёты НормЛаб в документации?
Расчёты на платформе носят справочно-проектный характер: в пояснительной записке их можно приводить как вспомогательные проверочные расчёты с указанием исходных данных и методики (EN 1011-1, EN 1011-2, ГОСТ 6996-66 и другие). Позиция экспертизы зависит от статуса документа: для официальных разделов ПД приоритет у расчётов, выполненных по действующим российским нормативам в составе специальной технической документации. Практика: приводите расчёт с полными исходными данными (химсостав плавки, толщина, тепловложение, температура), ссылкой на методику и выводом, оговорка о проверке испытаниями обязательна. Расчётный сервис и испытания аккредитованной лаборатории не равнозначны: первый помогает назначить режим, второй подтверждает свойства. Подбор методики и расчёт в интерфейсе идут на /svarka/ и /beton/, к ответу можно приложить распечатку с датой расчёта.