Стык 40 мм S355, УЗК показал шлаковые включения на глубине 15-20 мм, длина 25 и 40 мм. Бригада предлагает просто подварить сверху. Правильно ли это?
УЗК нашёл дефекты на 40 мм стыке: вырубка или подварка
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
УЗК нашёл дефекты на 40 мм стыке: вырубка или подварка
Подварка сверху без выборки не убирает дефект, а загоняет его глубже: включения остаются в металле, повторный УЗК их снова покажет. Правильный порядок: выборка дефектного участка механически (шлифмашинка, зубило) до чистого металла с контролем ВИК выборки, затем заварка по исходному техпроцессу с тем же подогревом. Длина выборки на 50 мм больше дефекта с каждой стороны, форма выборки с плавными переходами. После заварки контроль повторяют, при глубине залегания дефекта 15-20 мм и толщине 40 мм оценивайте, не выходит ли выборка на другую сторону. Норматив допустимости включений: по проекту или по классу шва, при сомнении запросите у проектировщика критерии приёмки. Контроль после ремонта назначают не раньше чем через сутки, чтобы исключить поздние трещины от водорода.