Технологический трубопровод, Ст20, труба 76х4, корень TIG с аргоновым поддувом изнутри, заполнение MAG. Какой контроль назначить и что чаще всего ломает качество корня?
TIG корень с поддувом на трубе 76х4: что контролировать
Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.
TIG корень с поддувом на трубе 76х4: что контролировать
Чаще всего корень страдает от нарушения поддува в процессе: заглушки смещаются или через шов уходит аргон, изнутри появляется окалина и поры по всей длине. Контролируйте: постоянство потока поддува (манометр на подаче, заглушки с уплотнением), зачистку кромок внутри трубы, начало и конец прохода на выводных кольцах или с перекрытием. Способ сварки по ГОСТ 14771-76 (аргон) и ГОСТ 5264-80, для трубопроводов требования проекта и технологической карты. Контроль готового стыка: ВИК, радиография или УЗК корня по объёму из проекта, на пайплайне с давлением выше нормы назначают 100% контроль корня. Режим корня на 4 мм стенке подбирается по допускным пробам: ток и скорость такие, чтобы прожога не было, а сплавление кромок полное. Тепловложение корня и заполнения считайте на /svarka/, для Ст20 окно широкое, ограничение в основном по прожогу.