#202

В паспорте завода на B30 модуль упругости 36 ГПа, в СП 63.13330 для B30 выходит 32,5 ГПа. Завод что, ошибся или это нормально?

Ответить
#203

Это нормально. СП 63.13330 даёт начальные модули упругости как нормируемые значения для тяжёлых бетонов на плотных заполнителях, они рассчитаны на гарантированный уровень и близки к нижней границе фактических разбросов. Фактический модуль по испытаниям по ГОСТ 24452 на конкретном щебне с низкой водопоглощаемостью и высоком качестве цемента выходит на 5-15% выше табличного. В расчётах конструкции применяются значения по СП или по проекту, фактическая цифра из паспорта используется в обследованиях и при уточнении расчёта по факту. Отдельный момент: при длительных нагрузках модуль снижается, учитывается коэффициентом ползучести, паспортная цифра это кратковременный модуль. Связь класса и ожидаемого модуля сверяется на /beton/, фактические испытания оформляются протоколом лаборатории.