НормЛаб · форум специалистов

Тепловложение 1,8 кДж/мм на S420 20 мм: не перегрев?

Вопросы и ответы по бетону, сварке и сметам. Писать можно без регистрации: укажите имя и подтвердите капчу. НормЛаб отвечает по своим расчётным методикам, ссылки на нормативку приветствуются.

Тепловложение 1,8 кДж/мм на S420 20 мм: не перегрев?

Начал Andrey K · 21.07.2026 09:47 · Ответов: 1 · Просмотров: 167
#206

MAG, S420, толщина 20 мм, сварщик тянет 1,8 кДж/мм. Для S355 я бы сказал много, но у S420 свои требования. Как проверить, проходит ли такой режим?

Ответить
#207

Проверка в два шага. Первый: посчитайте t8/5 по EN 1011-1 для фактических условий (толщина 20 мм, T0, схема теплоотвода, λ = 0,04 Вт/(мм·К)) на /svarka/ и сравните с окном вязкости для S420 из техтребований: при 1,8 кДж/мм на 20 мм t8/5 выходит заметно выше, чем при 1,0-1,2, риск перегрева ЗТВ и падения ударной вязкости реален, если окно ограничено сверху 25 с. Второй шаг: твёрдость ЗТВ по оценке Hmax = 666·CE_IIW + 40, при высоком CE у S420 это больше про нижнюю границу (закалка), но избыточное тепловложение её снижает, зато растёт ширина перегретой зоны. Практический вывод: если техтребования по вязкости при минус 40, ограничьте тепловложение сверху в техпроцессе (обычно 1,5 кДж/мм для этой толщины) и проконтролируйте на допускных пробах ударную вязкость по ГОСТ 6996-66. Режимы по факту замеряйте: U, I, скорость вальцем, а не по паспортам аппарата.

Ответить

Ответить в теме

Отвечаете на сообщение #206 от Andrey K: «MAG, S420, толщина 20 мм, сварщик тянет 1,8 кДж/мм. Для S355 я бы сказал много, но у S420 свои требования. Как проверит…» отменить
Капча
Простой текст, без разметки. Переносы строк сохраняются.